增压泵在多民用建筑中应用的建议
在多层民用建筑设计中,室内消火栓系统与自动喷水灭火系统已被广泛应用,由于市政给水管网压力经常非周期不满足消防设计所需水压,所以需将室内消火栓系统、自动喷水灭火系统设计成临时高压给水系统。我国《建筑设计防火规范》
(以下简称
“建规”)GBJl6-87
第8.6.3条规定:
“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应当符合以下
要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱
……”。因此,工程设计中当需设置临时高压给水系统时,均在建筑的最高部位设置重力自流消防水箱,但大多数建筑的消防水箱设置高
度难以保证建筑内最不利点消火栓及喷头所需水压要求,因此需在水箱内设置增压泵,以满足该建筑消火栓及喷头所需水压要求。
关于增压泵的设置,我国《高层民用建筑设计防火规范》
(以下简称
“高规”)GB50045—95
中7.4.8.1条规定:
“增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于
5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于
1L/s”;第7.4.8.2条规定:
“气压罐的调节容积宜为
450L
。”所以对于高层建筑增压泵的设计可以依据规范进 ...