空调系统操作章程
1.开机前的检查事项
1.1检查冷水机组、水泵的供电电源是否正常(电压在
380(1+10%
)v内)。1.2检查润滑油的温度和油位。油温
60~70℃为正常。若机组控制箱已经停电较长时间,开机前
24小时,必须首先恢复控制箱供电以便加热润滑油。油位不高于上油镜
1/2以上,不低于下油镜
1/3均为正常。
1.3扇门导叶处于零位。
1.4冷却水泵、冷冻水泵轴封、润滑情况良好,转动部分轻便灵活。
1.5冷却塔风机润滑良好,启动运转正常。
2.空调系统设备的启动
2.1空调系统各设备的启动顺序为:部分末端设备
→冷却塔风机
→冷却水泵
→冷冻水泵(运转
5分钟后)
→冷水机组。
2.2启动部分楼层的空调箱(风柜),使空调系统带有一定的负载。
2.3开启待开冷水机组的冷冻水、冷却水阀门(其余冷水机组的冷冻水、冷却水阀门保持关闭)。
2.4冷却水泵、冷冻水泵正常运转
5分钟后,方可启动冷水机组,使管道内的水温充分平衡均匀,以利于冷水正常启动。
2.5调节待开冷水机组的阀门,等到冷冻水、冷却水进出水压力达到参考值后(冷冻水、冷却水进
/出水压力,波动幅度在
0.05
~0.10 ...