空冷机组安装减少吹管次数措施
减少吹管次数,保证吹管质量是考核机组设计、制造、安装、生产运转
的一个重要指标。在此,针对本工程如何减少吹管次数特做如下措施。
a.保证汽水系统畅通、洁净
汽水系统的联箱、管道内部必须畅通、洁净,主要要求一方面在安装前,将制造或运输过程当中
遗留在系统内的结垢、氧化物、杂物等清除掉,另一方面要求在施工过程当中
,不应造成新的遗留物、污染源再次进入系统中,以保持系统畅通和洁净。
施工中做到:
锅炉受热面到现场后进行
100%
通球试验,确保受热面管排,畅通,并采用压缩空气吹扫管内杂物。
受热面联箱采用内窥镜,检查联箱内有无异物。
锅炉受热面管口在运输、组合、安装过程当中
要有临时封闭,避免杂物进入。
锅炉焊口在对口未焊之前也要有临时封闭,避免进入异物。
汽水管路对口安装时要检查
管内是否清洁,如有锈皮污物等时,要用钢丝绳拖拉。
汽水管路对口未焊接时,要用堵头封闭,避免进入异物。
b.保证各系统管道、设备的试运质量
锅炉受热面水压试验后至酸洗期间,系统充氮气进行保护,以防止受热面生锈,酸洗排放采用氮气顶压排放,以防止二次生锈,最后用钝化液对锅炉进行保护。
分部 ...