一起变压器高压侧电缆相序接反事故分析
厂用电源安全运转
直接影响到发电机组的安全,在厂用电源的各类事故中,由于电缆相序接反而引起的短路事故不多,在各类事故中所占的比例很小,容易被忽视,但短路后对人身和设备造成的危害较大,严重的足以造成机毁人亡的后果,应引起人们的重视。
1999
年12月15日,我厂发生一起由于检测、修理
人员擅自扩大检测、修理
范围,工作结束后又未能按
有关规定认真核对相序,造成保安变高压侧电缆相序接反的事故。
1事故经过
事故的发生
前,保安电源电保
2(工作开关)供电的
#4发变组停机备用,其高压厂用电由接于老厂
110kV
系统的高备变供电,保安变高压侧电源同样取自老厂的
110kV
系统,机组处于正常盘车状态。在
#4机停机备用期间,有部分设备的临修工作。
1999
年12月15日,应电气检测、修理
保2开关小修工作票要求,需要将保
2开关停运解备。为缩短保安段的停电时间
,运转值班人员采取瞬间停电方法,将保
2停运,保
20联动投入,带保安
Ⅱ段运转。但当保
20投运后,汽机值班人员发现直流密封油泵、直流润滑油泵联动,同时,电源了自保安
Ⅱ段的盘车跳闸,保安 ...