防止汽包锅炉缺满水
汽轮机烧瓦、振动常常是缺满水事故处理不当扩大化的结果。当前存在以下隐患:
一、汽包水位测量问题
现在电厂普遍使用的汽包水位测量装置有就地水位计(包括玻璃、云母、牛眼水位计及其电视远传系统)、电极式水位计和差压水位计。
就地水位计的显示原理决定其难以参与自动控制及热工保护,而且因水位计中水柱温度常低于汽包内饱和温度,所以其显示的水位要低于汽包内实际重力水位,其差值与压力、环境温度、保温质量、液位高度有关。对高中压锅炉正常水位时其差值约为
+, *-,..
,对超高压、亚临界参数锅炉其差值可达
/+, * /-,..
,如不考虑此因素将使运转
水位非必要的
偏高,容易导致满水;对此一些锅炉在安装时就考虑了此差值并将
‘"’位放低,以方便运转
控制。但是,要注意冷态时并不存在此差值,所以冷态核对水位时,需扣除此项修正;同时要注意安装时水位计
水连通管的走向及倾斜方向,以免造成假水位。
电极式水位计不能实现连续测量,因而不能用于自动调节。此外简体内介质温度低于饱和温度的情况与上述就地水位计一样,也存在偏差,而且目前各电厂对筒体的保温情况不完全一样,不实地测定难以明确差值。
...