1防止定子绕组短路
1.1检测、修理
时应检查定子绕组端部线圈及结构件紧固情况,对存在松动和磨损的部位应详细记录并查明原因,快速进行处理
。当发现端部有流胶现象时,必须仔细查找原因,必要时用内窥镜检查下层线圈背部等处绝缘外观情况。
1.2加强对发电机环形引线、过渡引线、鼻部手包绝缘等处绝缘的检查。按照《电力设备预防性试验规程》(
DL/T59
6-2005
),对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,不合格的应快速进行处理
。1.3运转中检查发现发电机风洞内各冷却水管、上、下导轴承冷却器等有凝结水或渗漏情况,应当及时进行汇报
处理。1.4每月安全检查应仔细测量机组定子绝缘电阻,不合格时应仔细分析;原因未查清,不允许随意
将机组恢复备用。
1.5每月安全检查应仔细检查上
机架各部螺栓有无松动现象,必要时应用扳手进行紧固处理。
1.6机组甩负荷导致过电压保护动作后,应测量定子绝缘电阻合格,经递升加压操作正常后方能恢复运转
。1.7机组定子单相接地保护动作发出信号后,应尽快联系停机进行检查,查清原因,快速进行处理
。2防止发电机转子故障
2.1运转中,每日白班由值班人 ...