(1)电缆安装方面的对策措施
①电缆设计中应当严格
执行《电力工程电缆设计规范》(
GB52022-05
07)、《电缆防火阻燃设计与施工》(
06D105
)、《火灾自动报警系统设计规范》(
GB52022-05
98)等规程、规范,以及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发〔
2000
〕589号)的相关规定。
②户外电缆沟盖板设计应重量轻、强度高(如角钢边框式钢丝网混凝土板),以利于长期运转
中保持盖板的完好。高压变压器、高压电流互感器、电压互感器等浸油式电气设备安置处附近的电缆沟盖板,应予以密封处理,以防
由于电气设备火灾、焊渣火花等引燃电缆沟内的电缆。
③电缆设计要做到布线整齐,各类电缆按照相关规定
分层布置,电缆的弯曲半径应当符合
要求,避免随意
交叉并留出足够的人行通道。
④应尽量减少电缆中间接头的数量,如需要,应按工艺要求制作安装电缆头,经质量验收合格之后
,再用耐火防爆槽盒将其封闭。应按照《建筑电气工程施工质量验收规范
-电缆头制作、接线和线路绝缘测试》的要求进行现场交接验收。
⑤电缆尽量沿电缆槽盒、桥架敷设,槽盒和桥架盖板能对电缆起 ...