防止氢气系统爆炸着火事故技术措施
根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,结合我厂的实际情况,特制定本措施。发电、检测、修理
和检验等部门认真落实该措施,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。
1.氢冷发电机的冷却介质,由氢气换为空气,或由空气换为氢气的操作,应按专门的置换规程进行。在置换过程当中
,须注意取样与化验工作的正确性,防止误判断。
2.发电机氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量,在运转
中必须按专用规程的要求进行分析化验。氢纯度和含氧量必须符合规定标准;发电机氢冷系统中氢气纯度应不低于
98%,含氧量不应超过
2%;制氢设备氢气系统中,气体含氢量不应低于
99.5%
,含氧量不应超过
0.5%
。如果达不到标准,应当立即
进行处理,直到合格为止。
3.制氢电解槽和有关装置(如压力调整器等)必须定期进行检测、修理
和维护,保持正常运转
,以保证氢气的纯度符合规定。压力调整器发生故障时应当立即停止
电解槽运转
。4.氢冷发电机的轴封必须严密,当机内充满氢气时,密封油不准中断。油压应大于氢压,以防空气进入发电机外壳内或氢气充满 ...