防止制粉系统爆炸技术措施
根据神华煤易燃易爆的特点,为了避免在正常运转
或制粉系统故障导致磨煤机或给煤机发生爆炸恶性事故的发生
,结合我司
制粉系统实际情况制定制粉系统预防爆炸技术措施如下。各运转
人员必须要严格执行
本技术措施。
消防蒸汽系统要随时备用,通过减温水控制消防蒸汽温度在
150~170℃
。磨煤机消防蒸汽电动门前疏水门保持全开状态,保证消防蒸汽系统随时投入。
正常运转
时神华煤高硫煤磨煤机出口温度控制在
70℃,掺烧保德煤磨煤机出口温度控制在
80℃,磨出口温度达到
95℃时要通入消防蒸汽。
因下雨原煤水分超过
16%时,为了避免磨煤机堵煤,神华高硫煤磨煤机出口温度可控制在
75℃,最高不能超过
80℃。正常启动制粉系统时,当给煤机内温度超过
50℃,在开启给煤机前
1分钟投入给煤机消防蒸汽,然后打开煤闸板,在启动磨煤机后停止给煤机消防蒸汽(停止给煤机消防蒸汽视具体的情况
而定,如果发现
给煤机箱体温度不正常的升高或开启煤闸板时有烟气从闸板不严密处冒出时,可继续投入给煤机消防蒸汽,直到箱体温度正常或冒烟消除才可切除给煤机消防蒸汽)。
正常停止制粉系统时,在关闭给煤机闸板后 ...