除雾器损坏事故原因及改善
措施连州电厂一期工程
2台125 MW
燃煤机组,设计煤种为当地高硫无烟煤。为满足环保要求,
2台机组共用一套奥地利能源公司
(Austrian
Energy
,简称AE公司)提供的湿法烟气脱硫
(FGD)
装置。2022-05
-28,有关人员对运转
近2年的FGD系统进行了全面检查,发现吸收塔内除雾器,尤其是
上层的大部分都不同程度地遭到损坏。
这种现象在国内外十分罕见,为此对其损坏原因进行了分析,提出了改善
措施。1原因分析
从检查情况看,除雾器的损坏不是机械碰撞、磨损或腐蚀,而是变形垮塌,是高温烟气所致。
图1是烟气系统的示意图。从锅炉电除尘器后出来的烟气,经入口烟气档板进入吸收塔脱硫后,烟气被蒸汽再热器加热到
80℃以上,经出口烟气挡板进入烟囱。
FGD系统设有旁路烟道,上有
2个旁路挡板。当
FGD系统保护动作时,
2个旁路挡板通过预拉弹簧在
2 s之内打开,使热烟气通过旁路从烟囱排走。
图1 FGD
烟气系统
FGD系统的保护条件为:
(1)2
台循环泵都故障停运;
(2) FGD
入口烟气温度超过
190℃
;(3)在正常运转
时,FGD入口烟 ...