电梯调试作业及检查作业安全要求
1、清理现场和张贴标志作业
在电梯的清理现场及张贴标志作业中
,应当遵守
:a)调试前运动部件周围的安全确认与安全装置的动作确认、以及其后的电源接通、电源切断应当由
调试员或检查员进行
;b)调试前应确认层门口土建封堵已经完成
,确认无缝隙
;曳引机基础混凝土达到设计强度要求
;c) 运转
时应该先
清除井道中的障碍物
,然后再运转
;d)进行检查时
,应站在运动或旋转部件不会触及身体的位置
;e)试运转接通电源之前
,一定要确认周围的安全
,同时应检查部件有无漏装
,材料、工具是否清理干净
;f)试运转接通电源之前
,应该先
在运动部位或旋转部位张贴
“运动部件注意
”的标志;g)各控制回路原则上不允许短接。但由于作业需要必须进行短接时
,应使用专用短接线
,短接操作应当符合
企业的标准要求
,在该作业结束后应当立即
复原,所使用的短接线
,应如数拆除、清点
,并由相关人员确认
;h)为了防止第三者的进入而发生事
故,应在电梯机房出入口处设置门锁
,层门设置围栏
,且张贴“无关人员
,严禁进入
”的标志;i)轿厢上行时轿顶与对重底部汇合前2
m~3m
...


雷达卡