防止发电机非同期并网安全技术措施
为认真贯彻执行和落实国家
电力《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
,确保电力安全有序生产
,避免发生发电机非同期并网恶性事故
,特制定以下安全、技术措施
:1发电机必须达到以下同期条件,方可进行并列操作:
1.1待并发电机的频率与系统频率相同。
1.2待并发电机端电压与系统电压相同。
1.3待并发电机的相位与系统相位一致。
1.4待并发电机的相序与系统相序一致。
2下述情况
下,不允许将发电机并列:
2.1同步表旋转过快、跳跃或停在零位不动时。
2.2汽轮机转速不稳定。
2.3合闸时开关拒动。
2.4同步表与同期检查继电器动作不一致。
2.5同期回路有工作,但未核对过相位。
2.6发电机三相电压严重不平衡。
3发电机同
期并列正常采用自动准同期并列方式,并列操作由单元长担任监护,主值进行操作
(或并列操作由值长担任监护,单元长
进行操作
)。如需要采用手动准同期并列时,应汇报值长、分场,经总工经批准后
方可进行。
3.1准同期并列前必须检查自动准同期装置各部良好。
3.2准同期并列时应当遵守
以下事项:
3.2.1同期闭锁解除压板必须在断开位置 ...