中央泵房更换闸阀安全措施
为了进一步保证上组煤中央泵房闸阀更换施工按照计划进行,且不影响主排水泵正常排水,特制定中央泵房更换方案及安全措施:
施工单位:工程处施工队
施工任务:将泵房内现用手动闸阀更换为电液闸阀,共计17台。
一、施工单位正常情况下需按以下顺序进行闸阀更换施工:
1、1)关闭:4、7、10、13、15号闸阀
2)打开:2、16、17号闸阀
3)运转1号水泵
4)更换:1、3、5、6、8、9、11、12、14号闸阀
2、1)关闭:3、6、10、12、15号闸阀
2)打开:1、9、11号闸阀
3)运转3号水泵
4)更换:2、4、7、13、16、17号闸阀
3、利用水泵停用时间分别更换10、15号闸阀。
附:中央泵房排水系统图
二、更换闸阀时要求:
1、确定了计划更换的闸阀后,必须先将对应的主排水管路内的存水通过泄压阀排入小井内,避免主排水管内的存水流入泵房及变电
所内。2、将原闸阀更换为电液闸阀时应逐一进行更换,严禁多个闸阀同时更换。更换闸阀后必须及时将各连接处螺栓按照要求进行紧固,保证各部螺丝齐全,无松动。
3、更换为电液闸阀后,需将该电液闸阀的开、启状态通过手动液压泵调 ...