防止污闪事故措施
1完善防污闪管理体系
,风场场长为各自风场的主管负责人,安全员为防污闪专责人,配合主管负责人具体落实防污闪措施,风场主管负责人主要职责为:
1.1制定巡检周期及巡检内容;
1.2制定绝缘子清扫周期及质量检查标准;
1.3按周期进行绝缘子的盐密测试;
1.4校核运转
设备外绝缘爬距与污秽等级相适应;
1.5定期组织对绝缘子零值进行测试;
1.6对绝缘子的选型、试验、安装、运转全权负责
;1.7建立设备绝缘子管理台帐。
2坚持适时的、保证质量的清扫,把好验收关,带电清水冲洗
要严格执行《带电清水冲洗
规程》并配备训练有素的熟练操作员,定期每年春检对设备进行彻底清扫,对清扫应有台账记录,对污秽严重,不易在现场清扫的绝缘子,也可以更换新的绝缘子,将旧绝缘子带回在工厂进行清扫。
3加强设备巡视,尤其是雾、雨、雪恶劣天气的巡视,发现情况及时汇报,及时根据变化情况采取防污闪措施,做好防污闪的基础工作。
4坚持定期对输变电设备外绝缘表面的盐密测量,风场运转
电气设备按照三级以上污秽等级设计,应每年测两次盐密度。
5各风场建立设备外绝缘台帐,运转
设备外绝缘的爬距,原则上应与污秽分级相 ...