防止火灾事故的安全防范措施
1热控设备及系统改造时,更换、重放的电缆按照相关规定
上电缆槽架,挂好标志牌,并及时用阻燃材料严密封堵。
2对重新敷设的热控电缆与热体管路保持净距不少于
0.5米,并采取防火、防热体烤焦等隔热措施。
3班组在冲洗油压测量系统的取样管时,做好排油收集装置和防火措施,对设备渗油快速进行处理
并擦净,从根本上消除漏油引发火灾
事故的发生。
4对油区、氢区范围进行明火作业,必须办理动火工作票,并联系发电部进行氢量测量,且测量结果在允许范围以内
,并认真做好
可靠的安全措施后再进行作业。
5对易燃易爆物品的存放、使用采取有效的防爆措施。
6加强对炉周围的一、二次风门调节机构等处的检查力度,并及时清除接线端子箱内积灰,以防煤灰自燃。
7定期对监视电缆层温度的温度表进行校验,
确保温度表指示准确。
8加强对处在高温处的热控电缆进行测温检查的力度,以防电缆老化、损伤、发热引起的火灾。
9加大对机组的密封油系统、润滑油系统的动静密封点的检查力度,
防止漏油引起的火灾事故
。10做好电缆防火工作,对所有电缆孔洞用阻燃材料进行严密封堵。
11气焊、电焊前应对动火点周围易燃物进行清 ...