采面上隅角抽排风机使用安全技术措施
为了治理采面上隅角局部瓦斯,防止发现瓦斯积聚或局部瓦斯超限现象,经过研究
,采用抽排风机配合骨架风筒的方式抽排上隅角处的瓦斯,为了确保安全使用,特制订下述
措施:1.抽排风机安设在风巷超前支护范围以内
,靠上帮吊挂牢固,距巷道底板不小于
1600mm
,距采面煤壁不小于
10m。2.骨架风筒必须顺巷道上帮吊挂,吊挂平直,吸风口距上隅角墙垛不超过
300mm
,随回采及时收缩骨架风筒。备用风筒妥善存放,不能乱扔乱放。
3.抽排风机排风口正前
2m处,安设一甲烷传感器,监测混合风流处的瓦斯浓度,甲烷传感器报警点
≥0.8%,
断电点≥0.8%
,复电浓度<
0.8%
,断电范围为风巷内一切非本质安全型电器设备的电源。
4.综采队每班必须安排专人检查维护抽排风机,如有杂音、风机变形、风量时大时小等异常情况必须立即向区队及矿调度室汇报,停止风机运转
,采取措施,进行处理。
5.在抽排风机附近作业时,应防止碰撞抽排风机,造成外壳变形。正常运转
期间风叶与外壳间隙不得小于
2.5mm
。否则必须停止运转
,进行处理或更换。
6.抽排风机使用半年后须更换升井检测、 ...


雷达卡