防雷装置安全检查标准
1.0目的:为了提供安全检查的依据及避免漏检不安全因素,特制订此标准。
2.0适用范围:公司防雷装置的安全检查。
3.0检查内容
3.1防雷技术措施的安全设计与验算。
3.2防雷装置完好
3.2.1
接闪器避雷针一般采用圆钢或焊接钢管制成,且应镀锌或涂漆。针长
1m以下的,圆钢为
Φ12mm
,钢管为
Φ20mm
。针长1—2m
的,圆钢为
Φ16mm
,钢管为
Φ25mm
。烟囱顶上的针,圆钢为
Φ20mm
,钢管为
Φ40mm
。3.2.2
引下线引下线是指连接闪器与接地装置的金属体。
3.2.3
接地装置避雷针(带)与引下线的接地装置连接应采用焊接。整体防雷装置应保证完好的电气通路和连接的可靠性(包括跨接线和过度伸缩缝的处理等)。
3.3独立避雷针独立避雷针是离开建筑物单独装设的,应当设置
独立的集中接地装置,以加强雷电流散流作用和降低对地电压,接地装置与其他接地网、金属物体间距至少不小于
3m。3.4预防性检测及资料必须进行预防性试验与检查、检测,保持其良好的保护性能。
3.4.1
定期检测试验对接地装置、阀型避雷器等每年应在雷雨季节前检测,并有专业检测报 ...