防火卷帘门保养工作标准
一、月保养
1.手控检查
(1)外观检查门轨、门扇有无变形、卡阻现象,手动按扭箱是否良好上锁。
(2)卷帘门的电控箱指示讯号是否正常,箱体是否完好。
(3)开启按扭箱门,按动向上
(或向下)按扭,卷帘门应上升
(或下降)。(4)在按钮操作上升
(或下降)过程当中
,操作人员应密切注意卷帘门上升
(或下降)到端部位置时能否自动停车,若不能,应快速
手动停车,且必须待限位装置修复
(或调整)正常后方可重新操作。
2.自控检查
(1)用燃着的香烟等烟源使系统中任一烟感动作时,自动装置将发出报警信号,同时自动启动卷帘门电控系统两次下滑关闭卷帘门。卷帘门一次下滑至离地面
1.2米左右停车,延时
90秒钟左右,再自动启动卷帘门全部关闭。
(2)卷帘门关闭后,只有待烟感
(或温感)信号消除,或复位按扭复位后方可重新开启卷帘门。
(3)消防中心按扭操
作检查:消防中心只设置卷帘门关闭按扭,操作关闭按扭卷帘门通过二次下滑关闭到位后,检查消防中心信号指示是否正常。
(4)针对系统中检查出来的缺陷及时修复。
(5)对卷帘门进行清扫除尘,若有油漆脱落及局部变形的地方进行修复,确保卷帘门 ...