1)、绝缘绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。电气设备的绝缘应当符合
其相应的电压等级、环境条件和使用条件。电气设备的绝缘不得受潮,表面不得有粉尘、纤维或其他污物,不得有裂纹或放电痕迹,表面光泽不得减退,不得有脆裂、破损
t弹性不得消失
·运转时不得有异味。
绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压
1OOOΩ
.并应当符合
专业标准的有关规定
。2)、屏护屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸。应与带电体保证足够的安全距离
:遮栏与低压裸导体的距离不应小于
0.8m
;网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于
0.15m
,10kV
设备不宜小于
0.35m
。屏护装置应安装牢固。金属材料制成的屏护装置应可靠接地
(或接零)、。遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和连锁装置。
3)、间距间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。其安全作用与屏护的安全作用基本相同。带电体与地面之间、带电体与树木之问、带电体与其他设施和 ...