防止吸收塔入口烟温高安全运转
措施吸收塔入口烟温过高时,会造成吸收塔内部防腐材料脱落,脱落的防腐鳞片会堵塞循环泵及石膏排出泵入口,严重时脱硫系统瘫痪,机组停机。为了防止
由于吸收塔入口烟温过高的问题,在
#1、2吸收塔初步设计时两台吸收塔设计了防高温的事故喷淋系统,同时制定防止吸收塔入口烟温高安全运转
措施。一、必要条件
事故喷淋水箱液位不低于
15米;工艺水压力与消防水压力不低于
0.9MPa
;事故喷淋水箱各补水手动门完全打开,长期处于备用状态;
事故喷淋水箱各补水气动门动作灵活;
除雾器冲洗水所有电动门动作正常;
二、运转
措施吸收塔入口烟温超过
150℃
时,运转
人员应加强监视,并汇报值长,调整锅炉燃烧方式降低排烟温度;
吸收塔入口温度超过
155℃
时,运转
人员应当立即
汇报值长,调整锅炉负荷,降低排烟温度;
吸收塔入口温度超过
160℃
时,运转
人员应开启事故喷淋水,对原烟气进行降温;同时观察除雾器后温度不高于
70℃,如高于
70℃时,打开除雾器冲洗水进行降温;
吸收塔入口烟温超过
170℃
时,应当立即
汇报值长,进行
MFT操作。