电器设施设备配置安全要求
1、供电电源
1.1酒店的电源进线应有两路高压,且来自不同的高压配电站。
1.2为了进一步保证
重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源。且当市电网停电后,发电机必须立即启动并在20分钟内
能投入正常带负荷运转
。柴油发电机组的容量应满足以下重要负荷的用电要求:消防、保安、生活水泵、全部或部分客梯、厨房动力、餐厅照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、计算机房、冷库(总仓)等。
2、照明系统
2.1燃气房、日用油箱等危险品仓库的灯具开关,应采用防爆型的产品。
2.2酒店的公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、客房层走道、户外庭院、消防楼梯及前室、
疏散通道、地下层走道等非封闭场所的照明控制开关,应设在服务台(总服务台或相应层服务台)等处集中控制。
3、广播音响系统:
有线广播系统应兼作火灾应急广播,按火灾应急广播的要求确定系统。火灾应急广播必须能自动强切至各个区域并进行播放。
4、电话系统:
为满足旅馆客房管理和旅客的需要,应提供房间控制、留言中心、客房状态、请勿打搅、自动叫醒、综合话音和数据系统功能,并能与酒店管 ...