管道改造管道吹扫安全方案
一、工程概况
管道切改工程中氧气管道有五根,
LF炉13~14
线有两根,
AB跨16线有三根。现在这五根氧气管道已经到预制到位,并且从厂内引出一根
Ф57中压氮气管对碰头前的管道进行吹扫和试压,为了进一步保证
施工过程安全,特编制本专项方案。
二、施工方法及步骤
2.1、在中压氮气管道上安装仪表阀和压力表,在氮气管出口安装一个
DN50
球阀,氧气管两端各安装一个
DN80
球阀,中间用
DN25
塑料钢丝管连接,每端塑料管用两个卡箍紧固,同时氧气管进口引出一根
DN15
短管(短管中间安装
DN15
球阀,球阀前安装压力表和仪表阀),作为试压时氮气瓶充氮气的进气管,短管与氮气瓶之间用氧气皮管连接。
2.2、吹扫管上的塑料钢丝管用碱性脱脂液进行清洗,脱脂后用滤纸擦拭内管道壁,无油迹为合格标准
。吹扫管上的钢管及阀门则用三氯乙烯进行脱脂处理,脱脂后用清水清洗,
再用波长
320mm~380nm
的紫外光灯进行检查,无油脂荧光为合格标准
,管道脱脂合格之后
经监理检查认可后,方能用于试压和吹扫。
2.3、试压吹扫前,向车间报告开启氮气阀对中压氮气管道进行吹扫,氮 ...