隔绝煤尘爆炸措施
主要采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播。隔爆棚分为主要隔爆棚及辅助隔爆棚,分别设置在以下地点
:1、主要隔爆棚
,应在下列地点设置
:(1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷
;(2)相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道
;(3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门
;2、辅助隔爆棚
,应在下列地点设置
:(1)采煤工作面进风、回风顺槽
(2)采区内的煤和半煤岩掘进巷道
;(3)采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。
3、隔爆水棚安设标准:
(1)水棚用水量
集中式水棚的用水量按巷道断面积计算
:主要水棚不小
400L/m2;
辅助水棚不小于
200L/ m2
。分散式水槽棚的水量按棚区所占巷道空间体积计算
,不小于1.2L/ m3
。(2)水棚设置位置
①水棚应当设置
在直线段巷道内。
②水棚与巷道交叉口、转弯处的距离须保持
50一75m;
与风门的距离须大于
25m。③第一排集中水棚与工作面的距离须保持
60-200 m,
第一排分散式水棚与工作面的距离必须保持
30-60m
。④在应设辅助隔爆棚的巷道应设多组水棚
,每组间距不大于
200m
。(3)水棚排 ...