管道水压试验冲洗技术安全交底记录
一、范围本交底适用于安康佳苑小区七标段
18#楼室内给水管道、采暖管道、消火栓管道、喷淋管道水压试验及冲洗工程。
二、交底工种
:管道安装作业人员
三、本项工程特点:。
四、交底内容
:(一)、施工安全基本要求:
1、班前检查工作周围环境;班中检查不安全的问题;班后检查活完场清情况;
2、严格遵守十项安全措施;自觉维护现场安全设施;时时注意不安全行为;
3、人人关心他人安全;生产必须积极服从
安全;(二)、技术要求
1、给水管道试压:
1~9层为低区,设计压力
0.40MPa,
试验压力为
0.90MPa,11
~18层为中区,设计压力
0.68MPa,
试验压力为
1.05MPa
,19~24
层为高区设计压力
0.95MPa
,试验压力为
1.43MPa
,在此压力下稳压
1小时,压力降不得超过
0.05MPa
,然后在
0.55MPa
(低区),
0.80MPa
(中区),
1.10MPa
(高区)压力下稳压
2小时,压力降不得超过
0.03MPa
,且不渗漏为合格标准
。(水压试验的压力表应位于系统或试验部分的最低部位
)试压合格之后
,通知有 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:周围环境 安全设施 基本要求 合格标准 管道安装

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册