高压断路器液压机构故的原因分析和处理
110kV
以上高压断路器,一般都配置
CY型液压操作机构。液压机构体积小、功率大,但其故障率明显高于弹簧和电磁操作机构。
笔者对近年遂溪供电分公司管辖配备液压机构的断路器故障进行了分析,发现引起液压机构故障的主要原因有
4个:(1)密封圈损坏;(
2)微动开关失灵;(
3)球阀密封不良;(
4)油压过高闭锁。前
3种原因是引起油泵频繁打压的主要原因。这
4个原因引起的故障占总故障的
88%以上,如果能解决这
4个问题就能大幅度降低液压机构的故障率。
1故障原因的分析
1.1密封圈损坏
密封圈材料性能差。国产液压机构多使用三元乙丙烯为材料的尼龙垫和聚氯乙烯橡胶的密封圈,其使用温度不能在感动
45℃,而夏季的油温常超过
50℃,在高压力不容易被
冲坏。1.2微动开关失灵
微动行程开关和电接点压力表使用时间过长,加之机构箱体内湿度过大,使其触点严重氧化而接触不良,或触点压缩弹簧生锈而动作不可靠,造成油泵频繁补压,或油泵不能正常补压而压力低闭锁,或补压过高而闭锁。另外,电接点压力表的接点接触不良,也是一个非常危险的因素。该公司曾经发生
2起因微动行程开关 ...