1.严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—
2005
),按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线.认真贯彻JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》中临时用电规定。
2。配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机一闸一漏一箱"的要求门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷上危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。
3。临时用电施工组织设计和临时安全用电技术措施及电气防火措施,必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
4.安装、维修或拆除临时用电工程,必须有持证电工完成,无证人员禁止上岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
5。使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行运转中维修.
6。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护 ...