硫给泵加酸系统检测、修理操作章程
1.进入现场作业前,应汇报调度。并与现场操作人员取得联系,停止供酸,供给矿。作业时应穿戴好劳保用品,防酸用品(防酸面罩、防酸手套等)。
2.确认公路卸酸箱无卸酸作业,挂好警示牌,确认联系好压酸系统无压酸后,方可进入现场作业,作业时应该做好互保和监护。
3.作业时严禁踩踏在酸管及池内作业。
4.更换流量计,排酸闸门,以及泵池进酸管时,应将流量计前端调酸闸门关闭终止供酸源。确认排酸闸门关闭后方能拆除封板。缓慢打开排酸闸门并用清水冲洗排酸池。排空流量计、管内存的酸后,方可进行拆卸作业。作业时身体应站侧面,注意管内存酸伤人,安装时应当注意法兰面清洁,平整,垫片完好。安装好后关闭排酸闸门,缓慢打开调酸闸门进行试压,然后上好封板。
5.更换流量计前端调酸闸门时,应该先关闭分量罐前的放酸闸门(两路)。终止供酸源。确认排酸闸门关闭,拆除封板(两路),缓慢打开排酸闸门,以及分量罐排酸闸门。确认分量罐体内和流量计存酸排空后,方可进行拆卸工作,安装好后,关闭排酸闸门进行逐步试压,然后上好封板。
6.更换分量罐前端放酸闸门时,应该先关闭其前面的放酸闸门,
终止供酸源,打开排酸 ...