安全网防护措施
1、安全网防护规定
(1)凡4m以上的在建工程,必须随施工层支
3m宽的安全网,首层必须固定一道
3-6m
宽的安全网。高层施工时,除在首层固定一道安全网外,每隔四层还要固定一道安全网,施工中要保证安全网完整有效,受力均匀,网内不得有积物,两道的搭接要严密,不得有缝隙,支搭的安全网直至无高空作业时,方可拆除。
(2)在阳台底板砼打守时,就尽可能把栏杆同时装好,如不能及时安装栏杆,要将阳台三面严密防护,其高度要高出阳台底板
1m以上,直到装好栏板后方可拆除防护。在阳台底板抹灰、粉刷时,要外挂安全网和
绑护身栏。
2、安全网的技术要求
(1)安全网绳由锦纶、维纶、涤纶、尼纶等材料制成、氧纶、丙纶只能用于立网,不得用一平网。
(2)平网的宽度不得小于
3m,立网的高度不得小于
1.2m
。(3)菱形网目其对角线与对应网边平行,方形网目的对角线或边与对应的网边平行,网目边上不得大于
100mm
。(4)边绳与网体边接必须牢固,其直径至少为网绳直径的
2倍,但不得小于
7mm。立网严禁代替平网作水平网使用。
(5)必须用网绳作试验绳,每张网上的试验不少于
8根。(6)筋绳分布必须 ...