紧、放线工作的危险点分析及控制措施
(一)停电换线工作
危险点:
1、倒杆跑线伤人,感电伤人
控制措施:
1、紧放线工作应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。
2、紧放线所使用的工具设备应合适,其强度应满足荷重要求。
3、交叉跨越各种线路、铁路、公路,应该先
做好安全措施。(目前采用搭跨越架。)
4、严禁采用突然剪断导、地线的方法放线。
5、紧、放线前检查拉线、杆根、横担、导线接头,滑轮是否满足紧放线要求,工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧。
6、当牵引绳索或导线卡住时、受力时不得直接用手处理。
7、放线轴应放置牢固,并有制动措施,设专人看守。
8、应拉开作业地段范围以内
的低压线路的电源,并验电、挂接地线。
(二)高压带电更换低压线
危险点:
1、感电伤人
控制措施:
1、在上回线带电,下回线换线时,必须采取防止导线跳动接触到带电导线的措施。
2、每基杆塔设专人监护,工作人员与带电导线保持足够的安全距离
,10KV
线路为0.7米。3、低压线穿越变
台高压立引时,必须装设绝缘隔板。