大厦电梯维修保养工作规程
1目的确保电梯性能良好、运转
正常。2职责2.1工程部主管工程师和电梯工负责电梯维修和保养的检验;
2.2工程部经理负责组织进行周检、月考评和重要检验工作;
2.3电梯维修保养单位参考
本规程执行。
3范围隆盛大厦电梯的维修保养工作(目前为分包)。
4电梯负荷试验规程
4.1电梯自动试验
4.1.1
电梯轿厢空载,以额定速度上行、行程至井道的上部范围(即约上部的
l/2处)、断掉机房电源、电梯制动后,轿厢应能完全停止。试验次数每台不得低于三次。
4.1.2
电梯轿厢以载有额定负荷的
125%,以额定的速度上行、行程至井道的上部范围,约上部的
1/2处,断掉机房电源电梯掣动后,轿厢应能完全停止、试验次数每台不得低于三次。
4.2电梯对重缓冲器的试验
4.2.1
将电梯行驶至最高层停止后,轿门完全关闭,在机房断掉电源、用手动撬开掣动器、使其对重完全放在缓冲器上(并使缓冲器压缩)、这时,用手动完全松开掣动器,电梯
不能上升。
4.3电梯平衡系数试验
4.3.1
电梯以额定负荷的
40%~50%,以额定速度上行、下行。在机房测试电流、上行电流和下行电流不得超过
0.2 ...