大型整流柜爆炸原因分析及防范措施
这里对整流柜发生爆炸的原因加以探讨,并提出防范措施。
1爆炸原因目前,国内大型铝电解系列多采用
4~6个机组,每个整流机组由
l台变压器,
2个整流柜组成。一般单机组直流电流
60~l00kA
,单柜直流电流
30~50kA
,所有整流柜并联连接至直流大母线,为电解系列提供直流电能。若整流柜内发生故障,造成正负母线之间弧光短路,则所有运转
着的整流机组均会向故障点注入短路电流,而巨大的短路电流会造成整流柜爆炸。究其原因可归结为以下几点。
(1)整流元件击穿,产生弧光,快熔不能及时熔断,引起弧光扩大,发展为整流柜内正负母线短路,造成爆炸。
(2)元件或绝缘件受潮,使元件表面温度低于环境温度,当温度低至凝露点后,元件表面将结露,引起短路,进而发生爆炸。整流柜内冷却管路渗漏,也可能造成绝缘降低,引起爆炸。
(3)绝缘件表面灰尘积聚,引起绝缘破坏,发要有效防范整流柜爆炸及减少损失,可从以下几个方面着手:
(1)要求整流柜生产厂家在制作整流柜时全面提高绝缘性能。首先绝缘压块要有足够的爬距,其次绝缘隔板采用整块胶木板,要有足够的长度和宽度,把整流柜内各桥臂分成各个 ...