绝缘子损坏构成严重、危急缺陷处理预案
1典型故障分析:
当110kV
线路绝缘子破损
2片形成严重缺陷、当
110kV
线路绝缘子破损
3片形成形成危急缺陷,此类缺陷一般在雷雨季节出现频率较高(玻璃绝缘子在高温气候下偶有自爆)。发生该类型缺陷后,在雨雾气象条件下,线路由于爬距减小极易发生单相接地或相间短路故障。
2处理方案及技术要点:
2.1对于多片破损的绝缘子串更换一般考虑全串更换。如果是部分更换,必须对未换的绝缘子进行仔细的外观检查,并在杆塔上摇测绝缘。
2.2对于复合绝缘子凡是出现裂纹、裙边破损等情况,均采用更换。
3工作准备:
人员安排、材
料和工具准备见《
110kV
台射(金南)线
XX杆绝缘子更换检测、修理
标准作业卡》或《
110kV
台射(金南)线
XX杆复合绝缘子更换检测、修理
标准作业卡》
4现场作业:
启用《110kV
台射(金南)线
XX杆绝缘子更换检测、修理
标准作业卡》或《
110kV
台射(金南)线
XX杆复合绝缘子更换检测、修理
标准作业卡》
5特别注意事项
5.1材料准备应充分。更换工作同时,应再次仔细检查相邻的导线、金具、绝缘子有无受损,发现问题, ...