带电断接引线工作危险点及其控制措施
序号作业内容
作业方法
危险点控制措施
制订依据
一带电断接线路引线
1.消弧绳法
1.高空坠落
1.1杆塔上作业人员必须戴好安全帽,使用安全带,安全带系在杆塔牢固构件上,防止受力后脱出或被割伤。
1.2等电位作业人员安全带或腰绳必须系在杆塔牢固构件上。
1.3转移位置时不得与失
去安全带保护。
安规线路
85条2.弧光、接地伤人
2.1断引线之前线路终端开关或刀闸必须确已断开,形成空载线路。
2.2断空载线路长度不超过:
220kV
,3km;63kV
,20km
;35kV
,30km
。2.3接引前,必须查明线路无人作业,无接地,终端开关断开,无负荷。
2.4绝缘工具必须经定期耐压试验,电气强度合格,使用之前应当仔细检查
。2.5用消弧绳断接引线,等电位人员必须离开断接点,杆塔上所有的人
员离断接点
4m以外,作业人员应戴护目眼镜。
2.6固定消弧绳的滑车和断接的引线必须绑扎牢固,消弧绳和牵引控制绳要绑牢,拉向杆塔外侧。
2.7断接引线必须在电源侧进行,已断开的无电压引线必须先接地,禁止徒手接触。
2.8工作负责人必须精通断接引技术,指挥得力, ...