带式输送机综合保护安装标准
综保主机,要安装在专用的固定板上,固定板要安装在操作硐室的墙壁上;四角预埋螺丝固定在墙壁上。主机的接线要通过接线孔引到板的后面,用电缆勾按照标准吊挂整齐。
1.跑偏保护,安装在机头架的尾部,距机头卸载点
5m—15m
的地方,用厚
8mm铁板做架,固定在角铁架上,高度以胶带的边缘对准防跑偏开关打杆的中部。
2.速度保护,安装在从动滚筒或卸载滚筒侧面处,磁铁安放在滚筒上,速度传感器用支架固定,并安设在胶带机架上。传感器必须安放在磁铁运转
轨迹上,磁铁与传感的距离是
15mm—20mm
之间,确保正常扫描测速。
3.烟雾保护,安装在驱动滚筒的下风口
5—15m
处巷道顶板上;依据
巷道长度而定,巷道够长尽量放远。
4.超温洒水保护,安装在主驱动滚筒的地方,传感器探头离滚筒胶带距离
10mm—15mm
之间,洒水用
3个喷头对准胶带的中心部位,喷头间距
220mm
,喷头离胶带
400mm—450mm
之间,要用电磁阀自动控制超温洒水喷
头。5.堆煤保护
,堆煤保护安装在卸载滚筒前侧面机架上,和侧面胶带机架边对齐,前伸距离
200mm—800m
,依据卸载煤流的射 ...