绝缘电阻测试作业程序
一、主题内容与适用范围
本程序规定了绝缘电阻测试作业程序和基本要求。
本程序适用于本厂绝缘电阻测试作业。
二、安全方面
1、摇表测量高压设备的绝缘电阻,应有两个人
进行。2、从各有电方面断开电源。
3、检查无电和确认设备上无人工作后方可进行。
4、测量前后必须将测试设备(包括电缆)对地放电。
5、正测量中任何人禁止触及设备。
三、试验方法及步骤
1、拆除被测试物一切连线。
2、将被测试物接地放电,放电时间一般不少于
1分钟。3、用干燥、清洁的柔软布(或棉纱),擦去被测试物表面的污垢。
4、将摇表放置水平位置,检查摇表,在额定转速下(
120转/分),指针应指示
“∞”。将摇表的火线(
L)与地线(
E)短时搭接一下,表针应指零。
5、将被测试物接地线接于摇表的
“E”端子上,将被测试引出线接于摇表的
“L”端子上,(如被测试物表面有可能产生泄漏时,应加屏蔽,该接线接至摇表的
“G”上)。6、以恒定速度转动摇表把手,(每分钟
120转),其指针渐渐
上升,待一分钟后,记录其绝缘电阻值,
对于电容量较大的被测试物,需待指针稳定后,记录绝缘电阻值。
7、电缆测试完毕前, ...