冲击钻使用的安全技术措施
一、作业内容:安装隔爆水棚,巷道打眼
二、作业地点
:井下运输大巷喷浆段
三、冲击钻安全技术措施和注意事项
1、操作者必须熟悉冲击钻的性能结构和使用方法,并且掌握防止触电的方法,以及触电的急救方法。
2、在冲击钻送电前,必须详细检查各接线是否牢固可靠,是否有绝缘损坏、短路、接触不良等现象。
3、设备的开关及接线盒必须要使用
矿用隔爆型设备,严禁用其它设备代替。
4、冲击钻电源取自附近开关电源。在接线前,将该开关闭锁后上锁,并悬挂
“有人工作,禁止送电
”警示牌,且派专人看守。严格执行停送电有关管理制度。接好冲击钻电源线后,盖好上盖。
5、工作地点
10米范围以内
的易燃物必须清理干净,不能清理的要用水洒湿,并配备合格灭火器二个。
6、设专人负责洒水灭火工作。
7、移动电气设备(变压器)或电缆时,必须停电进行,严禁带电搬迁或移动电气设备或电缆。
8、工作时必须与有关单位联系,工作过程当中
,现场不得有车辆通过。
9、由瓦检员在场监测,工作地点风流中瓦斯浓度低于
0.5%
时才能开机打钻。
10、冲击电钻的电源线不得有破皮漏电,必须安装漏电保护器,使用时应戴绝缘手 ...


雷达卡