低变照明安装作业安全交底
(一)低压变压器安装:
1.低压变压器安装采用专用低变箱控制,盘面分为
A面380V
,控制低变的操作面。
B面为36V,低压线路控制操作面。控制开关为
DZ20
自动空气开关分两路控制
36V线路,A面控制低变开关为
40A漏电保护器;
2.低变安装在箱体正下方的箱架上,低变一、二次侧与上面控制箱两面的电压等级相对应。一次侧有瓷插式熔断器控制低变的额定电流;
3.配电箱A面表明380V
电压等级,
B面门上标明
36V电压等级。
(二)低压线路的架设:
1.低压线选用
BLV—25
平方塑料铝线,架空敷设线路水平高度距地为
2.5米;2.线路两端采用
3号蝶形绝缘子固定,两线之间距离为
100mm
,中间采用针式绝缘子支撑固定。线路架设要水平一致,沿墙上下部位为垂直架设间距与水平一致;
3.绝缘固定采用角钢,做支架在墙上、柱上,用铁胀栓打孔固定;
4.楼梯间照明沿上下踏步间缝垂直架设。每五层用蝶形绝缘子固定一处,要求横平竖直。
(三)灯具安装:
1.灯口选用普通防水灯头
250V4A
,灯泡为
36V60W
,接线时两接头错开。
2.灯线接头包扎严密,没有明 ...