立井底整修安全技术措施
由于立井底巷道断面小,影响通风,故需整修扩大井底巷道规格,为了进一步保证
施工安全,特制定如下安全技术措施:
一、存在风险:
1.立井井壁掉砟、坠物伤人事故2.
顶帮事故3.
爆破事故
二、技术要求:
1.立井底采用
36型7.79?OU
钢支护,
7.79?OU
钢支护巷道规格:下净宽
3.4m
,中净高
2.4m
,棚距0.7m
,梁顶铺金属网片进行临时封闭,巷帮铺塑网圆木裱背严实。金属网片规格:长
900mm
,宽500mm
,网眼80mm
见方,网片宽边采用直径不小于
12mm
的圆钢制作,其余长边及纵、横筋采用直径不小于
10mm
的圆钢制作;圆木背距
0.4m
,圆木规格:直径不小于
100mm
的顺直圆木,长
0.9m
。金属网片搭接
100mm
,用双股
12#铅丝绳捆绑牢固,塑网用连网绳连接,连网绳距均为
200mm
。2.支架间要按照相关规定
打设好三根支拉杆和两根撑木,支拉杆用直径不小于
18mm
的圆钢制作,撑木使用直径不小于
50mm
的顺直圆木
,支拉杆、撑木要打成直线。
三、安全措施:
1.施工人员必须要严格执行
班前及班中安全确认 ...