吊挂电缆措施
一、作业名称:井下电缆吊挂。
二、施工时间:2022年
8月19日至9月20日三、施工地点
:井下所有电缆的巷道。
四、施工负责人;王鹏辉
五、参加施工单位;机电队、综采队、通安队、综掘队。
六、工作内容:吊挂井下所有管线。
七、工作标准及要求;
敷设电缆(与手持式或移动式设备连接的电缆除外)应当遵守下述规定
:1.在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。
2.溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。
3.在水平巷道或倾角在
30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;
4.电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。
5.水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在
车辆运转
时不受撞击,在电缆坠落时不落在皮带或输送机上。
6.电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过
1m。7.沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。
8.电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持
0.3m
以上的 ...