吊料操作平台制作及安全要求
* [16
槽钢、吊环及脚手管相连接的部位均为焊接,前一个地锚预埋于阳台梁处,后一个地锚预埋于距阳台板边缘
2000mm
处;*卸料平台的斜拉钢丝绳穿过门口上大螺栓孔用钢丝绳卡扣将钢丝绳别于
φ32的钢筋上固定。
*槽钢悬挑梁在预埋地锚处穿一圆孔穿
300长φ20圆钢防止卸料平台后滑;
*吊料平台的上部位结点位于建筑物的外墙外侧上,不得设置在脚手架等施工设备上;
*斜拉采用钢丝绳,构造上两边各设置前后两道,卸料平台安装时,钢丝绳采用专用的挂钩挂牢;
*吊料平台左右两侧装置脚手管固定的防护栏,脚手管底部与型钢焊牢;
*栏杆刷红白油漆,挂密目网在立杆内侧。
*吊料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩;
*钢丝绳直径
Φ24,与水平钢梁的夹角最好在
45-60
度,本工程中夹角为
45-51度;*吊料平台使用时,有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应当及时
调换,焊缝脱焊应当及时
修复;*操作平台上显着标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷
载,配专人监督。


雷达卡


京公网安备 11010802022788号