动力车间制冷站岗位安全规范
a.加强设备巡检,防止超负荷或设备带病运转
或发现有电线老化、损坏应当及时上报
及更换,防止发生漏电、触电。
b.经常检查水泵、空压机的防护罩完好情况。
c.进行进行日常卫生工作时,注意插座、设备及其它不能受潮物质,以免发生触电、设备损坏。
d.操作时要小心,注意力集中,防止机械损伤。发现问题要停机处理。
e.每日生产结束后,应检查确认照明、门窗、取暖器具(冬季)等是否关闭。
⑴ WMD420.2
麦克维尔单螺杆制冷机组:
a.开机前检查确认所有水系统管路,蒸发器水路联接无误并且水量方向正确,是否有泄漏。
b.检查冷却水和冷冻水进出水温度传感器接头是否牢固,显示值是否正确;否则需校正。
c.排除冷凝器、蒸发器中的空气。
d.按规程检查电气部分是否正确,确认后方可进行操作。
e.油分离器的油
温不低于
40℃,否则强行开机容易损坏压缩机,造成机组损坏。
f.注意冷凝器进水温度最好在
20-30℃
之间,过高使机组制冷量降低,压缩机功耗大;过低,将使压缩机的油温较低,给压缩机的增载困难,长期运转
将缩短压缩机运转
寿命。g.冬季冷却水温度较低时启动冷水机组,应根 ...