1.固定式发电机应安装在室内的基础上。移动式发电机在室外使用时应搭设机棚,机械应处于水平状态放置稳固,楔紧轮胎。
2.新装、大修后或停用
10天以上的发电机,使用之前
应测量定子和励磁回路的绝缘电阻和吸收比,定子绝缘电阻值不得低于前次所测的
30%以下;励磁回路绝缘电阻不得低于
0.5MΩ
;吸收比不小于
1.3,并认真做好
测量记录。
3.检查内燃机与发电机传动部分应联接可靠,输出线路的导线应绝缘良好,各仪表齐全、有效。
4.起动前应将励磁变电阻值放在最大位置上,切断供电输出主开关,将中性点接地开关接合,有离合器的机组应该先
空载启动内燃机,待运转平稳后,再接合发电机。
5.起动后检查在升速中应无异响,滑环及整流子上的电刷接触良好,无跳动、冒火花现象。待频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相保持平衡。
6.发电机连续运转
的最高和最低电压值不得超过额定值的
±10%。发电机正常运转
的电压变动范围在额定值的
±5%以内,功率因数为额定值时,其额定容量不变。
7.发电机开始转动后,即应认为全部电气设备均已带电。
8.发电机应在额定频率下运动,频率 ...