发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析
8月24日3:13运转
人员准备发电机采用
D-AVR
自动升压,发电机自动准同期并列,当操作执行第
26步在DCS上将“ASS
START/STOP”
按钮选择在
“ON”
位置和第
27步在DCS上将“CONFIRM”
按钮选择
“ON”
位置,即将发电机自动准同期装置投入后,自动准同期装置开始自动检同期,经过一段时间后,自动准同期装置发出告警信号,装置闭锁,发电机自动准同期并网失败。
5:10发电机采用
D-AVR
自动升压,发电机手动准同期并列成功。
原因初步分析
发电机自动准同期装置发出的告警信号为
“滑差太小
”。根据发电机自动准同期装置内部特性,当发电机与系统之间滑差
<0.02Hz
、时间大
于30秒后,装置将发出闭锁,本次同期并网失败告警。
根据特性,当发电机的频率与系统的频率不一致时,装置将自动向
DEH发出增速或减速信号,发出的信号脉冲宽度与发电机与系统频差大小相反,即发电机与系统频差越大,增、减速信号脉冲宽度越宽,相反,发电机与系统频差越小,增、减速信号脉冲宽度越小。而
DEH接受的最小信号宽度为
200ms,
即当发电 ...