矿井安全用电(新编版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services
to society. Systematic design, service and management.
(安全管理
)单位:日期:编号:AQ-SN-0989
矿山安全技术
Mine Safety Technology
矿山安全
连接线(采用电缆芯线者除外),电缆接线盒两头的电缆金属连接线, 应采用面积不小于
48mmz
、厚度不小于
4mm的扁钢或直径不小于
8mm的圆钢。
(5)接地装置的所有钢材,必须镀锌或镀锡。接地装置的连接线, 应采取防腐措施。
(6)每个主接地极的接地电阻,由主接地极起至最远的就地接地 装置上,不得大于
2n。每台移动电气设备至接地干线的接地电阻值 不得大于
1。。高压系统的单相接地电流大于
20A时,接地装置的最 大接触电压不应大于
40Vo
七、检查与维修
(1)电气设备的检查与维修,参照下表执行。
检查项目
检查时间
井下自动保护装置
主要 ...