更换工人村杆塔技术措施
施工负责人:
安全负责人:
技术负责人:
施工单位
:工人村高压(老架空)、新架空低压线路出线杆(
1号杆),年久出现杆裂。为了进一步确保
我矿的安全供电以及输电线路的安全输电,将对工人村高压、新架空低压线路出线杆(
1号杆)进行更换,为了进一步确保
本次施工的顺利进行特制定如下安全技术措施:
一、施工之前
的准备(1)已加工好的杆塔两基,
10米一基、
9米一基,横担
6副,GJ-25
钢绞线80米,线夹若干,登高板
2副,保险绳
4副,12吨吊车1辆,φ15.5mm
钢丝绳鼻长
8m。(2)两基1000*1000*2000
杆坑,4基800*800*1000
拉线坑。
(3)加工好的拉线底
盘埋进拉线坑。
(4)把已挖好的杆基基础清理、找平,杆上金具准备齐全。
(5)施工之前
由施工负责人对所有工具及材料进行全面检查,符合要求后方可施工。
二、施工步骤
1、联系调度指挥中心停工人村(老架空)、新架空线路。
2、使用吊车拉杆。
3、拉线安装。
4、安装横担。
5、连接导线。
6、检查杆上有无残留物。
7、施工完毕联系矿调度指挥中心线路具备送电条件可以送电。