更换移变、开关安全技术措施
一、准备工作
1、作业检查作业地点支护情况,前清理作业现场保证畅通。
2、准备好完好的需要的工具设备,提前将备用移变、开关运至更换位置。
二、施工方法
1、在电气设备上一级开关停电闭锁,挂停电牌,安排专人看护开关,严格执行停送电制度,需要去变电所停电的提前办理停电票手续。
2、检查作业地点瓦斯浓度,开盖后使用专业的验放电设备进行验放电,挂好接地线。
3、拆掉开关电缆,将电缆包好妥善放置,将移变、开关打至合适位置,小型开关直接由人工抬动,大型开关、移变需要使用导链起吊。
4、将备用移变、开关打至更换位置,挂上接地线,接线,拆掉接地线,盖好盖。
5、检查开关附近瓦斯浓度,送电挂送电牌。
三、安全技术措施
1、作业前清理作业现场保证畅通,
将检测、修理
所需用的仪表、工具、材料、配件等提前准备好并确保其完好无损,
不合格的工具、材料严禁使用。
2、由瓦检员检测
10m范围以内
瓦斯浓度不超过
0.5℅
。3、必须要严格执行
停、送电操作由专人负责,执行谁停电、谁送电原则,
并挂“有人工作,严禁送电
”的警示牌,严禁约时送电,停送电联系保证指令清楚、明确。
4、检测 ...