工业环网扩容安装调式安全技术措施
根据我矿安全生产要求,原工业环网系统设计方案不能满足现在的使用要求,需要把工业环网覆盖范围扩大至
101变电所、
106变电所,
一、工程概况
1、101变电所,
106变电所内安装井下环网交换机。
2、从101变电所内的环网交换机处沿北翼(东)轨道大巷铺设
1.5km
光缆到103变电所内的环网交换机处,并接入到原工业环网。
3、从106变电所内的环网交换机处沿南翼轨道大巷铺设
1km光缆到104变电所内的环网交换机处,并接入到原工业环网。
二、工业环网系统设备安装施工方案
1、光缆和井下环网交换机采用专用车在地面盘好、捆绑牢固,运至井下,在由运输区用电机车分别运送到
101变电所、
106变电所门口。由信息中心施工人员把环网交换机从车上卸下
,搬运到
101变电所内、
106变电所内。
2、在101变电所、
106变电所内信息中心安装人员在机电科技术人员、中国矿大华洋公司技术人员的指导配合下负责安装井下环网交换机;由机电科负责指定专用电源。
3由信息中心人员铺设
101变电所至
103变电所、
106变电所至
104变电所工业环网光缆。光缆铺设到位 ...