雷击的原因分析与防雷措施的探讨
我省处于雷电活动频繁的地区。据调查,因设计、施工欠妥和防雷措施不当等引起电力设备损坏、计算机网络中断而造成财物损失、引发火灾
、危及人身安全的事故偶有发生。因此,有必要对这一问题进行探讨。
一、接地电阻的分析
接地电阻是接地体电压与通过接地体流入地中电流的比值。它包括接地体金属本身的电阻
(所占的比例很小
)、接地体与周围土壤间的接触电阻
(其值与施工方法关系特别大
)和接地电流向大地散流的电阻。因为接地电阻实际是冲击电压作用下冲击电流表现出由波过程到电感泄流过程。冲击电流是高频电流,因此受到接地体的电感和电容影响,而且由于高频电流的集肤效应,同时土壤的电阻率和介电系数也不能视为常数。所以在冲击电流作用下,接地网的有效利用面积就大为减小,超过这一范围的接地网则不能起到散流作用,而不象在工频情况下我们把接地网看成是全部面
积都能利用的等位面。所以,冲击电流流过接地装置呈现出的接地电阻,会比工频的大得多,应该引起足够的重视并采取相应的措施。此外,在冲击电流作用下,因接地网有效面积的减少和集肤效应的影响,使接地体表面电流密度徒增,甚至会产生放电火花,从接地极沿 ...