关于电缆沟固定敷设电缆检查的安全技术措施
根据《煤矿安全规程》第四百九十条规定:需定期对固定敷设的电缆进行检查、维护,为了进一步确保
检查期间的安全,特制订安全技术措施:
一、检查时间
每月15日前检查1次
二、检查人员
组长:郭跃虎
检查人数:不少于
3人三、检查范围
35站--柴油机房(空压机房)
--主井口--调度楼--副井绞车房
洗衣房--锅炉房--办公楼--1#
公寓楼--2#
公寓楼四、检查项目
检查内容包括:
①检查电缆沟通风口完好,空气畅通,矿灯完好,防爆罩良好。
②检查无异味,无烟气,电缆连接处无过热。
③电缆沟道无杂物,排水沟道畅通,无积水,积油,积灰,积粉,漏水。
④地面标志和悬挂标志应完好清楚。
⑤电缆是否脱钩,电缆孔洞封堵良好,内外弯电缆松紧度调整、电缆破口检查处理、与管路搭接防护、电缆卫生、电缆指向牌悬挂情况。
⑥每季进行1次
绝缘检测。
五、检查方法
第一人每条线路每米边走边进行验电、并携带有毒气体检测仪进行测试后,
2人每条每米依次进行检查,前后间距不小于
5米,发现安全隐患及时进行处理
。六、检查过程可能出现的危险因素及预防办法
1、检查人员发生碰伤、 ...