漏电保护器的安装规定
1、220kV
、110kV
、35kV
、主变部分,提供电源的检测、修理
电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。
2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。
3、应优先选用额定漏电动作电流不大于
30mA
快速动作的漏电保护器。
4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。
5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。
6、选用的漏电保护器的技术条件应当符合
GB6829
的有关规定,并具备
国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。
7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为
10mA
、快速动作的漏电保护器。
8、漏电保护器的安装应当符合
生产厂产品说明书
的要求。
9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式
10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
11、漏 ...